请允许我做个悲伤的表情.唉.小问题,大损害,损伤1/3.几百盆.

[复制链接]
1#
发表于 2018-5-31 15:00 | 显示全部楼层
从中看出:1智能插座或者时控开关的位置应该安置在绝对安全的温度的地方,防止出现超温失效,宁愿电线长一点;2此类开关需要主、备双路安装,这样才可以杜绝一个失效全部不启动;3温控器电路要与风扇电路联结,使得超温自动启动风扇,同样温控器也要主、备双路并且品牌不同,同品牌设备安置在同一位置容易同时出现同种故障,不同品牌同种设备不容易同时出现同种故障
2#
发表于 2018-5-31 15:06 | 显示全部楼层
hb33 发表于 2018-5-31 14:25
嗯.50多度都是休眠的了.我倒不在乎休眠.
不过之前有过一次人为的断电,也大概知道60度上下基本是球的临界 ...

你还需要备个UPS
3#
发表于 2018-5-31 15:11 | 显示全部楼层

我就是电工,哈哈哈